Losowa utrata pomiarów

Tu proszę zgłaszać wszelkie problemy z instalacja i po
pasiekazj
Posty: 378
Rejestracja: pn wrz 28, 2015 10:35 am
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:

Re: Losowa utrata pomiarów

Post autor: pasiekazj » pn gru 18, 2017 8:36 am

Przerabiałem podobne tematy. W kolejności:

1. Porządny zasilacz
2. Dokładne połączenia kabli do czujników - sprawdź czy nie ma zimnych lutów itp.
3. Rezystor zmniejsz nawet do 1 kOhm

Jakie długie kable do czujników? Gwiazda czy magistrala ?
Rpi 3 + SSD 240 GB + nettemp.

Asior
Posty: 21
Rejestracja: pt paź 14, 2016 12:28 am

Re: Losowa utrata pomiarów

Post autor: Asior » pn gru 18, 2017 3:37 pm

1. Zasilacze wykluczam, przetestowałem już kilka egzemplarzy.
2. Czujniki lutowane, porządnie zaizolowane.
3. Przetestuję z innym rezystorem.

Wcześniej pomiary zrywały się średnio 2x na dobę, po reinstalacji całego systemu i nettempa odczyty wyglądają następująco:
Załączniki
chart.png

pasiekazj
Posty: 378
Rejestracja: pn wrz 28, 2015 10:35 am
Lokalizacja: Częstochowa
Kontaktowanie:

Re: Losowa utrata pomiarów

Post autor: pasiekazj » pn gru 18, 2017 7:48 pm

Która malina?, jakoś strasznie długo Ci te wykresy generuje.
Rpi 3 + SSD 240 GB + nettemp.

Asior
Posty: 21
Rejestracja: pt paź 14, 2016 12:28 am

Re: Losowa utrata pomiarów

Post autor: Asior » czw gru 28, 2017 11:23 am

Rpi 3

Wykresy generuje już szybko. Wymieniłem zasilacz na nowy, 3A, niestety po 15 minutach odczyty zniknęły, dodatkowo od jakiegoś czasu nettemp źle zlicza impulsy z wodomierzy. Ponadto czujnik ultradźwiękowy HC-S04 strasznie pływa w pomiarach (do tego przywykłem, bo nigdy nie działał prawidłowo). Mimo, że dodane mam wszystkie czujniki to w devices co chwile pojawiają się nowe (identyczne do dodania).

Ewidentnie zasilacz odpada. Dla pewności, postawiłem na nowo całego raspbiana, na nowo nettempa (nowa konfiguracja, bez odtwarzania z backupu).

Co ciekawe, nie mogę przejść z bety na nettemp3 (w konsoli wszystko OK), natomiast po wejściu na www nie pokazują się wszystkie ikony/opcje.

Asior
Posty: 21
Rejestracja: pt paź 14, 2016 12:28 am

Re: Losowa utrata pomiarów

Post autor: Asior » wt lut 06, 2018 10:57 pm

Witam

pozbyłem się problemu losowej utraty pomiarów z DS18B20 poprzez podpięcie czujników pod 1-wire na esp e12 (nodemcu v3 lolin) i bezprzewodowe posyłanie danych do nettempa.

Awatar użytkownika
pimowo
Betatester
Posty: 4445
Rejestracja: czw lut 19, 2015 9:17 am
Lokalizacja: Wołów

Re: Losowa utrata pomiarów

Post autor: pimowo » wt lut 06, 2018 11:02 pm

@Asior, to bardziej ominięcie problemu, a nie rozwiązanie ;)
Mój NetTemp:
Główny na maszynie: HP MicroServer N54L ups 4.5.0
Podrzędny na maszynie: Raspberry Pi 3B ups 4.5.0
Testowy na maszynie: Raspberry Pi B+ ups 4.5.0

Asior
Posty: 21
Rejestracja: pt paź 14, 2016 12:28 am

Re: Losowa utrata pomiarów

Post autor: Asior » śr lut 07, 2018 9:49 am

Może i ominięcie ale cel zrealizowany ;) wniosek jeden: instalacje mam OK skoro esp odczytuje 11czujnikow po 1-wire

Szkoda tylko ze w esp max liczba zadań to 12.

Dodam ze czujniki jak i esp zasilam z maliny, jedynie data przepiete z maliny pod esp

coolturka
Posty: 115
Rejestracja: pt kwie 01, 2016 11:52 pm

Re: Losowa utrata pomiarów

Post autor: coolturka » wt lut 20, 2018 11:16 pm

Podpinam sie pod posta bo tez mam zaniki czujnikow ale Nie tylko ds18b20, po i2c tak Samo. Mialem wczesniej pod espeasy ale chcialem mice dla pewniosci bezposrednio do making no I zonk.