Kilka poprawek do beta 4.1.26

coolturka
Posty: 194
Rejestracja: pt kwie 01, 2016 11:52 pm

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: coolturka » śr mar 14, 2018 12:46 am

@pasiekazj, pojawil sie problem w sterowaniu gpio na malinie dla temperatury i day plan razem. Temp ustawiona dla ogrzewania wody:
<45' ON
>57 OFF
Day plan od 5 - 23 codziennie.
Dziś temperatura spadła poniżej 45stopni ok godziny 22:40 i ogrzewanie wody zalaczylo sie, ale nie zdażyło podgrzać do 57 stopni przed 23:00 i chodziło dalej. Przydałby sie jakiś fix :)

wicio1984
Posty: 48
Rejestracja: czw mar 23, 2017 10:08 pm

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: wicio1984 » śr mar 14, 2018 9:10 am

coolturka pisze:@pasiekazj, pojawil sie problem w sterowaniu gpio na malinie dla temperatury i day plan razem. Temp ustawiona dla ogrzewania wody:
<45' ON
>57 OFF
Day plan od 5 - 23 codziennie.
Dziś temperatura spadła poniżej 45stopni ok godziny 22:40 i ogrzewanie wody zalaczylo sie, ale nie zdażyło podgrzać do 57 stopni przed 23:00 i chodziło dalej. Przydałby sie jakiś fix :)
Według mnie dobrze zrobił bo o 23 przestał wykonywać zależności od temperatury i zostawił ostatnią pozycję. Musiał byś ustawić na koniec czyli na godzinę 23.01 sztywne off niezależne od temperatury. W sonoff też jest tak samo.

Orange pi pc plus na emmc Wysłane przy użyciu Tapatalka


Awatar użytkownika
pasiekazj
Posty: 676
Rejestracja: pn wrz 28, 2015 10:35 am
Lokalizacja: Częstochowa
Kontakt:

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: pasiekazj » śr mar 14, 2018 9:53 am

wicio1984 pisze:
śr mar 14, 2018 9:10 am
coolturka pisze:@pasiekazj, pojawil sie problem w sterowaniu gpio na malinie dla temperatury i day plan razem. Temp ustawiona dla ogrzewania wody:
<45' ON
>57 OFF
Day plan od 5 - 23 codziennie.
Dziś temperatura spadła poniżej 45stopni ok godziny 22:40 i ogrzewanie wody zalaczylo sie, ale nie zdażyło podgrzać do 57 stopni przed 23:00 i chodziło dalej. Przydałby sie jakiś fix :)
Według mnie dobrze zrobił bo o 23 przestał wykonywać zależności od temperatury i zostawił ostatnią pozycję. Musiał byś ustawić na koniec czyli na godzinę 23.01 sztywne off niezależne od temperatury. W sonoff też jest tak samo.

Orange pi pc plus na emmc Wysłane przy użyciu Tapatalka
@wicio1984 i tak i nie. Jeśli NT nie wyłączy po wyjściu z planu po 23 to do rana @coolturka mógłby mieć bojler ugotowany na twardo ;)

@coolturka zrób update i testuj. Powinno być lepiej, na pewno inaczej :)
Rpi 3 + SSD 240 GB + nettemp.
http://mmsite.pl
Sprzedam:
SSD 120 GB - 100pln + KW

swiezak
Posty: 1535
Rejestracja: ndz maja 04, 2014 12:19 pm
Lokalizacja: śląskie

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: swiezak » śr mar 14, 2018 10:04 am

@coolturka mam nadzieje że masz jakies dodatkowe zabezpieczenie (termistor) na przypadek takich sytuacji i oczywiście zawór nadmiarowo cisnieniowy żeby w razie "W" ciśnienie uszło przez zawór a nie razem ze ścianą:)

coolturka
Posty: 194
Rejestracja: pt kwie 01, 2016 11:52 pm

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: coolturka » śr mar 14, 2018 12:31 pm

pasiekazj pisze:
śr mar 14, 2018 9:53 am

@wicio1984 i tak i nie. Jeśli NT nie wyłączy po wyjściu z planu po 23 to do rana @coolturka mógłby mieć bojler ugotowany na twardo ;)

@coolturka zrób update i testuj. Powinno być lepiej, na pewno inaczej :)
swiezak pisze:
śr mar 14, 2018 10:04 am
@coolturka mam nadzieje że masz jakies dodatkowe zabezpieczenie (termistor) na przypadek takich sytuacji i oczywiście zawór nadmiarowo cisnieniowy żeby w razie "W" ciśnienie uszło przez zawór a nie razem ze ścianą:)
Zawór nadmiarowo cisnieniowy jest :) bez tego nie ma zmiłuj nie ważne jaki typ kontrolera się ma. Druga rzecz to boiler gazowy do ogrzewania zbiornika wody jest ustawiony na max 62 stopnie.
Bardziej co by się stało to boiler gazowy by zmniejszył obroty i sobie delikatnie utrzymywał te 62 stopnie. Porostu by mi trochę gazu pociągnęło przez ten czas do 5 rano ;)
Termistor jest zamontowany ale jest sprzężony że starym kontrolerem, który siedzi równolegle z rpi ale jest wyłączony. Jest jako backup w razie padniecia rpi albo karty pamięci. Dokupię drugi termistor i założę dla jeszcze lepszego bezpieczeństwa. 🏇
A I jeszcze mam alarm SMS ustawiony na 60 stopni 😁

Awatar użytkownika
pimowo
Betatester
Posty: 4653
Rejestracja: czw lut 19, 2015 9:17 am
Lokalizacja: Wołów

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: pimowo » śr mar 14, 2018 1:03 pm

Z tego co czytam to nie jest problem z działaniem NT, a z ustawieniami użytkownika.
Plan się wykonuje poprawnie, ale jak użytkownik ustawi dwa plany to wszystko głupieje.
[email protected] HP MicroServer N54L, Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi B+

coolturka
Posty: 194
Rejestracja: pt kwie 01, 2016 11:52 pm

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: coolturka » śr mar 14, 2018 1:24 pm

pimowo pisze:
śr mar 14, 2018 1:03 pm
Z tego co czytam to nie jest problem z działaniem NT, a z ustawieniami użytkownika.
Plan się wykonuje poprawnie, ale jak użytkownik ustawi dwa plany to wszystko głupieje.
Co masz na myśli mówiąc dwa plany?

Awatar użytkownika
pimowo
Betatester
Posty: 4653
Rejestracja: czw lut 19, 2015 9:17 am
Lokalizacja: Wołów

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: pimowo » śr mar 14, 2018 5:29 pm

Mówię o tym co pisał @artjur, dwa różne plany działania na jedno urządzenie w ciągu jednego dnia.
[email protected] HP MicroServer N54L, Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi B+

artjur
Posty: 56
Rejestracja: ndz lis 13, 2016 1:55 pm
Lokalizacja: Kraków

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: artjur » śr mar 14, 2018 7:49 pm

No ale co jest w tym złego?
Włącz oświetlenie od 6 do 8, A następnie od 18 do 22.
Przecież taka sytuacja jest jak najbardziej normalna. Może to być ogrzewanie o różnych porach dnia kilka razy dziennie i wiele wiele innych przypadków - nie rozumiem co w tym złego 🤔
Dwie malinki, kilka czujników, ale cały czas coś przybywa.
Człowiek uczy się przez całe życie, a i tak umiera głupi.

Awatar użytkownika
pimowo
Betatester
Posty: 4653
Rejestracja: czw lut 19, 2015 9:17 am
Lokalizacja: Wołów

Re: Kilka poprawek do beta 4.1.26

Post autor: pimowo » śr mar 14, 2018 7:58 pm

Nic w tym złego nie ma...
[email protected] HP MicroServer N54L, Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi B+

ODPOWIEDZ